ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
คือผมซื้อบ้านในหมู่บ้านนึง ย่านเพชรเกษม
ทีนี้ตรวจบ้านอะไรเรียบร้อยแต่!! มีปัญหาเรื่องไฟครับ
คือ บ้านผมมีแอร์ 4 ตัว 24000 btu 1 ตัว 1800 btu 1 ตัว และ 12000 btu 2ตัวครับ ทีนี้ ผมเปิด แอร์ 24000 btu โดยที่ทั้งบ้านไม่ได้ใช้ไฟอะไรเลย เบรกเกอร์ตัวกันดูดมันทิป ครับ ซึ่งถ้าเปิดตัว 18000 btu ก็ทิป เช่นกัน แต่ถ้า เปิดตัว 12000 btu 1 ตัวโดดๆ กลับไม่เกิดการทิปเลยครับ และอีกเหตุการนึง ผมเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นของช่างรับเหมาผม มันก็ทิปทันทีเลยครับ แต่พอผมลองเอาของผมเองมาเสียบกลับไม่ทิป แต่ถ้าผมเสียบไฟตู้เย็นและเสียบเครื่องดูดฝุ่นของผมมันดันทิปทันที ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลย อยากจะรบกวน
พี่ๆน้องๆ ชาวSS ช่วยเหลือหน่อยครับ ว่าสายดินไม่ดี หรือ ไฟไม่พอกันแน่ครับ ผมมีรูปกล่องไฟตามด้านล่างเลยครับ https://www.picz.in.th/image/4Zuqte" border="0" hspace="10" vspace="5" align="left"> รูปไม่ขึ้นขอแปปลิ้งค์แทนนะครับhttps://www.picz.in.th/image/4Zuqte" rel="nofollow" title=" https://www.picz.in.th/image/4Zuqte" target="_blank"> https://www.picz.in.th/image/4Zuqte
ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
แก้ไขล่าสุดโดย kritxxx เมื่อ Wed Jun 13, 2018 16:26, ทั้งหมด 2 ครั้ง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออฟไลน์
นักบอลไทยพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 6124
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:26
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
ไม่เก่งครับ แต่คิดว่าเปลี่ยนใหม่เลยครับถ้าใช้ไฟเยอะ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้จัดการทีมชาติ
Status:
: 1 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 42601
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:27
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะท้ายซอย
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 31 Jan 2014
ตอบ: 4077
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:30
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
แอร์ทั้ง 3 ตัว ให้แยกเซอร์กิตเลยครับ คือ 3 เซอร์กิต เผื่อๆ หน่อยก็ใส่ไปซัก ตัวละ 32 แอมป์
แล้วก็แยกเมนของสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาอีกเซอร์กิตนึง ใส่ 20 แอมป์พอ มันจะได้เป็นสัดส่วนชัดเจน
และง่ายต่อการหาต้นตอกรณีเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าครับ

รอท่านอื่นมาแนะนำเพิ่มด้วยละกันครับ ผมวิศวะขี้กาก
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:30
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
METHANOL พิมพ์ว่า:
ไม่เก่งครับ แต่คิดว่าเปลี่ยนใหม่เลยครับถ้าใช้ไฟเยอะ  

ครับผมกะจะเปลี่ยนอยู่แต่บ้านอื่นมีแอร์พอๆกะผมเลยแต่ไม่ทิปนี่สิครับ ฮ่าๆ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:32
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
Cafe1n พิมพ์ว่า:
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า  

ตัวกันดูดไฟ 40A ครับผม ผมหละจนปัญญาจริงๆ
ช่างไฟโทษแอร์ ช่างแอร์โทษไฟ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:33
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
CCSixz พิมพ์ว่า:
แอร์ทั้ง 3 ตัว ให้แยกเซอร์กิตเลยครับ คือ 3 เซอร์กิต เผื่อๆ หน่อยก็ใส่ไปซัก ตัวละ 32 แอมป์
แล้วก็แยกเมนของสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาอีกเซอร์กิตนึง ใส่ 20 แอมป์พอ มันจะได้เป็นสัดส่วนชัดเจน
และง่ายต่อการหาต้นตอกรณีเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าครับ

รอท่านอื่นมาแนะนำเพิ่มด้วยละกันครับ ผมวิศวะขี้กาก
 

จริงๆมีแอร์4ตัวครับ ฮ่าๆ
เดี๋ยวจะลองเอาไอเดียไปเสนอโครงการให้แก้ไขให้ผมดูครับ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้จัดการทีมชาติ
Status:
: 1 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 42601
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:34
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
kritxxx พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า  

ตัวกันดูดไฟ 40A ครับผม ผมหละจนปัญญาจริงๆ
ช่างไฟโทษแอร์ ช่างแอร์โทษไฟ  

งั้นถามเพิ่มนะครับ แอร์ทั้งหมดในบ้าน ใช้เบรคเกอร์ย่อย ตัวเดียวกันไหมครับ หรือแยกชั้นกัน
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะท้ายซอย
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 31 Jan 2014
ตอบ: 4077
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:36
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
kritxxx พิมพ์ว่า:
CCSixz พิมพ์ว่า:
แอร์ทั้ง 3 ตัว ให้แยกเซอร์กิตเลยครับ คือ 3 เซอร์กิต เผื่อๆ หน่อยก็ใส่ไปซัก ตัวละ 32 แอมป์
แล้วก็แยกเมนของสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาอีกเซอร์กิตนึง ใส่ 20 แอมป์พอ มันจะได้เป็นสัดส่วนชัดเจน
และง่ายต่อการหาต้นตอกรณีเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าครับ

รอท่านอื่นมาแนะนำเพิ่มด้วยละกันครับ ผมวิศวะขี้กาก
 

จริงๆมีแอร์4ตัวครับ ฮ่าๆ
เดี๋ยวจะลองเอาไอเดียไปเสนอโครงการให้แก้ไขให้ผมดูครับ  


แก้ไขใหม่ครับ เหมือนในรูปเค้าแยกให้แล้วนะครับ พอดีผมเพิ่งดู เอาจริงๆ แล้ว 20 แอมป์นี้ก็เหลือกินเหลือใช้ละนะ เอาตามที่ผมเข้าใจในรูปนะ



ท่านบอกว่ามีแอร์ 4 ตัว ช่องที่ว่างๆ นั้นที่ไม่ได้ลงรายละเอียดไม่รู้ว่าเป็นของแอร์ตัวที่ 4 หรือป่าวครับ เห็นมัน On อยู่
ถ้าไม่ใช่ ผมว่าเค้าน่ารวบเมนแอร์ 2 ตัวใส่ 1 เซอร์กิต ซึ่งมันน่าจะทำให้เบรคเกอร์ทิปได้ครับ
หรือ เช็คขั้วสายไฟตรงลูกเซอร์กิตกับบรัชบาร์ดูครับว่าหลวมหรือป่าว แนะนำได้แค่นี้ครับ ไม่เห็นหน้างาน



แก้ไขล่าสุดโดย CCSixz เมื่อ Wed Jun 13, 2018 16:53, ทั้งหมด 3 ครั้ง
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
นักบอลไทยพรีเมียร์ลีก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 6124
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:37
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
kritxxx พิมพ์ว่า:
METHANOL พิมพ์ว่า:
ไม่เก่งครับ แต่คิดว่าเปลี่ยนใหม่เลยครับถ้าใช้ไฟเยอะ  

ครับผมกะจะเปลี่ยนอยู่แต่บ้านอื่นมีแอร์พอๆกะผมเลยแต่ไม่ทิปนี่สิครับ ฮ่าๆ  
เบรคเกอร์บางตัวมันเซ้นซิทิฟสูงครับ นิดหน่อยๆทิปละ มันอาจจะต้องตั้งค่าใหม่ ดีสุดคือเปลี่ยนสูงๆใว้ถ้าใช้เยอะเพราะอนาคตใช้มากกว่านี้แน่นอน เช็คระบบไฟดีๆครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:37
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
Cafe1n พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า  

ตัวกันดูดไฟ 40A ครับผม ผมหละจนปัญญาจริงๆ
ช่างไฟโทษแอร์ ช่างแอร์โทษไฟ  

งั้นถามเพิ่มนะครับ แอร์ทั้งหมดในบ้าน ใช้เบรคเกอร์ย่อย ตัวเดียวกันไหมครับ หรือแยกชั้นกัน  

แยกกันหมดเลยครับท่าน ยกเว้น 12000btu 2ตัว ที่รวมกันใช้เบรกเกอรตัวเดียวครับ
เท่ากับกว่าเบรกเกอร์ แอร์ มี3 ตัวครับ
แต่ถ้าเสียบตู้เย้นหรือเครื่องดูดฝุ่นมันกตัดนี่สิครับท่าน ฮ่าๆๆ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะกลางซอย
Status: เฟี้ยวฟ้าวว
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 1671
ที่อยู่: ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:41
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
Cafe1n พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า  

ตัวกันดูดไฟ 40A ครับผม ผมหละจนปัญญาจริงๆ
ช่างไฟโทษแอร์ ช่างแอร์โทษไฟ  

งั้นถามเพิ่มนะครับ แอร์ทั้งหมดในบ้าน ใช้เบรคเกอร์ย่อย ตัวเดียวกันไหมครับ หรือแยกชั้นกัน  


ผมเสริมละกันครับ

1.เบรคเกอร์ย่อยแอร์ควรแยกกันไปเลยครับ ตัวใครตัวมันไปเลยครับ
2.เบรคเกอร์ย่อยควรจะแยกเป็นแต่ละห้อง หรือแต่ละจุด เผื่อเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องดับไฟทั้งบ้าน ทำให้เราสามารถดับไฟเฉพาะจุด และรู้จุดที่มีปัญหาได้ง่ายครับ
3.เบรคเกอร์หลัก ควรจะมีขนาดที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า เบรกเกอร์ย่อยทั้งบ้านรวมกันครับ และเผื่อไปอีกประมาณ 25% ครับผม
4.สายไฟควรเลือกให้เหมาะกับโหลดที่ใช้ครับ (รวมถึงปลั๊กไฟด้วยครับ)

**เสริมเอาไว้ดูเปรียบเทียบ***ขนาดเบรกเกอร์ และขนาดสายไฟ
เบรกเกอร์ 15 A (16 A) สาย 2.5 sqmm
เบรกเกอร์ 20 A สาย 4 sqmm
เบรกเกอร์ 30 A (32 A) สาย 6 sqmm
เบรกเกอร์ 40 A สาย 10 sqmm

แล้วก็คำนวณกระแสได้โดย
I = P/V
โดย P คือ กำลังวัตต์ ของอุปกรณ์
ส่วน V คือ ค่า 220 Volt


แก้ไขล่าสุดโดย NongTleza เมื่อ Wed Jun 13, 2018 16:53, ทั้งหมด 5 ครั้ง
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ผู้จัดการทีมชาติ
Status:
: 1 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 13 Mar 2018
ตอบ: 42601
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:42
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
kritxxx พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า  

ตัวกันดูดไฟ 40A ครับผม ผมหละจนปัญญาจริงๆ
ช่างไฟโทษแอร์ ช่างแอร์โทษไฟ  

งั้นถามเพิ่มนะครับ แอร์ทั้งหมดในบ้าน ใช้เบรคเกอร์ย่อย ตัวเดียวกันไหมครับ หรือแยกชั้นกัน  

แยกกันหมดเลยครับท่าน ยกเว้น 12000btu 2ตัว ที่รวมกันใช้เบรกเกอรตัวเดียวครับ
เท่ากับกว่าเบรกเกอร์ แอร์ มี3 ตัวครับ
แต่ถ้าเสียบตู้เย้นหรือเครื่องดูดฝุ่นมันกตัดนี่สิครับท่าน ฮ่าๆๆ  

ถ้าแก้ให้จบเลย ก็ต้องเพิ่มขนาดเบครเกอร์ครับ แต่ถ้าเอาแบบคำนวนง่ายๆด้วยตัวเอง ว่าอยากเอาเบรคเกอร์กี่แอมป์ ใช้วิธี เอาวัตของเครื่องใช้ไฟฟ้า หาร 220 เลยครับ ได้กี่แอมป์ ก็เผื่อเอานิดหน่อย แต่เบื้องต้น อยากให้ลองเช็คตามขั้วสายดูก่อน ว่าหลวมหรือมีสายเสื่อมสภาพหรือเปล่า
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ง.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Dec 2009
ตอบ: 2122
ที่อยู่: prisonbreak
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:51
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
สายไฟเมนเข้าบ้านต่อถูกป่าวครับ อาการนี้เหมือนเอา LและNผ่านตัวเบรคเกอร์เลย
ต้องแยก N ไปเขาบาร์กราวด์ก่อนแล้วค่อยนำไปเข้าเบรคเกอร์ครับ แล้วที่สำคัญบ้านต้องมีระบบกราวด์ด้วยนะครับ
5
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
like....milk
ออฟไลน์
นักเตะตำบล
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 1206
ที่อยู่: อยากรู้หละสิ
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 16:56
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
ตัวที่ทริปคือ RDC ตัว 40A ใช่มั้ยครับ