[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
Cafe1n พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า
ตัวกันดูดไฟ 40A ครับผม ผมหละจนปัญญาจริงๆ
ช่างไฟโทษแอร์ ช่างแอร์โทษไฟ
งั้นถามเพิ่มนะครับ แอร์ทั้งหมดในบ้าน ใช้เบรคเกอร์ย่อย ตัวเดียวกันไหมครับ หรือแยกชั้นกัน
ผมเสริมละกันครับ
1.เบรคเกอร์ย่อยแอร์ควรแยกกันไปเลยครับ ตัวใครตัวมันไปเลยครับ
2.เบรคเกอร์ย่อยควรจะแยกเป็นแต่ละห้อง หรือแต่ละจุด เผื่อเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องดับไฟทั้งบ้าน ทำให้เราสามารถดับไฟเฉพาะจุด และรู้จุดที่มีปัญหาได้ง่ายครับ
3.เบรคเกอร์หลัก ควรจะมีขนาดที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า เบรกเกอร์ย่อยทั้งบ้านรวมกันครับ และเผื่อไปอีกประมาณ 25% ครับผม
4.สายไฟควรเลือกให้เหมาะกับโหลดที่ใช้ครับ (รวมถึงปลั๊กไฟด้วยครับ)
**เสริมเอาไว้ดูเปรียบเทียบ***ขนาดเบรกเกอร์ และขนาดสายไฟ
เบรกเกอร์ 15 A (16 A) สาย 2.5 sqmm
เบรกเกอร์ 20 A สาย 4 sqmm
เบรกเกอร์ 30 A (32 A) สาย 6 sqmm
เบรกเกอร์ 40 A สาย 10 sqmm
แล้วก็คำนวณกระแสได้โดย
I = P/V
โดย P คือ กำลังวัตต์ ของอุปกรณ์
ส่วน V คือ ค่า 220 Volt