[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
NongTleza พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า  

ตัวกันดูดไฟ 40A ครับผม ผมหละจนปัญญาจริงๆ
ช่างไฟโทษแอร์ ช่างแอร์โทษไฟ  

งั้นถามเพิ่มนะครับ แอร์ทั้งหมดในบ้าน ใช้เบรคเกอร์ย่อย ตัวเดียวกันไหมครับ หรือแยกชั้นกัน  


ผมเสริมละกันครับ

1.เบรคเกอร์ย่อยแอร์ควรแยกกันไปเลยครับ ตัวใครตัวมันไปเลยครับ
2.เบรคเกอร์ย่อยควรจะแยกเป็นแต่ละห้อง หรือแต่ละจุด เผื่อเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องดับไฟทั้งบ้าน ทำให้เราสามารถดับไฟเฉพาะจุด และรู้จุดที่มีปัญหาได้ง่ายครับ
3.เบรคเกอร์หลัก ควรจะมีขนาดที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า เบรกเกอร์ย่อยทั้งบ้านรวมกันครับ และเผื่อไปอีกประมาณ 25% ครับผม
4.สายไฟควรเลือกให้เหมาะกับโหลดที่ใช้ครับ (รวมถึงปลั๊กไฟด้วยครับ)

**เสริมเอาไว้ดูเปรียบเทียบ***ขนาดเบรกเกอร์ และขนาดสายไฟ
เบรกเกอร์ 15 A (16 A) สาย 2.5 sqmm
เบรกเกอร์ 20 A สาย 4 sqmm
เบรกเกอร์ 30 A (32 A) สาย 6 sqmm
เบรกเกอร์ 40 A สาย 10 sqmm

แล้วก็คำนวณกระแสได้โดย
I = P/V
โดย P คือ กำลังวัตต์ ของอุปกรณ์
ส่วน V คือ ค่า 220 Volt


 


เผื่ออีก 25% ด้วยครับ
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
Spoil
บ้ากาม  
ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 18:15
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
CCSixz พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
CCSixz พิมพ์ว่า:
แอร์ทั้ง 3 ตัว ให้แยกเซอร์กิตเลยครับ คือ 3 เซอร์กิต เผื่อๆ หน่อยก็ใส่ไปซัก ตัวละ 32 แอมป์
แล้วก็แยกเมนของสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาอีกเซอร์กิตนึง ใส่ 20 แอมป์พอ มันจะได้เป็นสัดส่วนชัดเจน
และง่ายต่อการหาต้นตอกรณีเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าครับ

รอท่านอื่นมาแนะนำเพิ่มด้วยละกันครับ ผมวิศวะขี้กาก
 

จริงๆมีแอร์4ตัวครับ ฮ่าๆ
เดี๋ยวจะลองเอาไอเดียไปเสนอโครงการให้แก้ไขให้ผมดูครับ  


แก้ไขใหม่ครับ เหมือนในรูปเค้าแยกให้แล้วนะครับ พอดีผมเพิ่งดู เอาจริงๆ แล้ว 20 แอมป์นี้ก็เหลือกินเหลือใช้ละนะ เอาตามที่ผมเข้าใจในรูปนะ



ท่านบอกว่ามีแอร์ 4 ตัว ช่องที่ว่างๆ นั้นที่ไม่ได้ลงรายละเอียดไม่รู้ว่าเป็นของแอร์ตัวที่ 4 หรือป่าวครับ เห็นมัน On อยู่
ถ้าไม่ใช่ ผมว่าเค้าน่ารวบเมนแอร์ 2 ตัวใส่ 1 เซอร์กิต ซึ่งมันน่าจะทำให้เบรคเกอร์ทิปได้ครับ
หรือ เช็คขั้วสายไฟตรงลูกเซอร์กิตกับบรัชบาร์ดูครับว่าหลวมหรือป่าว แนะนำได้แค่นี้ครับ ไม่เห็นหน้างาน



 

ใช่ครับท่านตามรูปที่ท่านใส่เพิ่มเลยครับ
เดี๋ยวผมลองให้ช่างไล่เช็คสายดูครับ
ขอบคุณมากครับท่าน
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 18:16
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
NongTleza พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า  

ตัวกันดูดไฟ 40A ครับผม ผมหละจนปัญญาจริงๆ
ช่างไฟโทษแอร์ ช่างแอร์โทษไฟ  

งั้นถามเพิ่มนะครับ แอร์ทั้งหมดในบ้าน ใช้เบรคเกอร์ย่อย ตัวเดียวกันไหมครับ หรือแยกชั้นกัน  


ผมเสริมละกันครับ

1.เบรคเกอร์ย่อยแอร์ควรแยกกันไปเลยครับ ตัวใครตัวมันไปเลยครับ
2.เบรคเกอร์ย่อยควรจะแยกเป็นแต่ละห้อง หรือแต่ละจุด เผื่อเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องดับไฟทั้งบ้าน ทำให้เราสามารถดับไฟเฉพาะจุด และรู้จุดที่มีปัญหาได้ง่ายครับ
3.เบรคเกอร์หลัก ควรจะมีขนาดที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า เบรกเกอร์ย่อยทั้งบ้านรวมกันครับ และเผื่อไปอีกประมาณ 25% ครับผม
4.สายไฟควรเลือกให้เหมาะกับโหลดที่ใช้ครับ (รวมถึงปลั๊กไฟด้วยครับ)

**เสริมเอาไว้ดูเปรียบเทียบ***ขนาดเบรกเกอร์ และขนาดสายไฟ
เบรกเกอร์ 15 A (16 A) สาย 2.5 sqmm
เบรกเกอร์ 20 A สาย 4 sqmm
เบรกเกอร์ 30 A (32 A) สาย 6 sqmm
เบรกเกอร์ 40 A สาย 10 sqmm

แล้วก็คำนวณกระแสได้โดย
I = P/V
โดย P คือ กำลังวัตต์ ของอุปกรณ์
ส่วน V คือ ค่า 220 Volt


 

ขอบคุณมากครับท่านไว้ลองคำนวนดูครับ
ได้ความรู้เยอะเลยครับ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 18:17
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
kaowkam24 พิมพ์ว่า:
สายไฟเมนเข้าบ้านต่อถูกป่าวครับ อาการนี้เหมือนเอา LและNผ่านตัวเบรคเกอร์เลย
ต้องแยก N ไปเขาบาร์กราวด์ก่อนแล้วค่อยนำไปเข้าเบรคเกอร์ครับ แล้วที่สำคัญบ้านต้องมีระบบกราวด์ด้วยนะครับ
 

มีกรานครับท่าน ตอนนี้ผมก็สงสัยว่าอาจจะต่อสลับกันครับ
เดี๋ยวลองให้ช่างไล่เช็คดูอีกทีครับ
ขอบพระคุณมากครับท่าน
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 18:18
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
JustpioN พิมพ์ว่า:
ตัวที่ทริปคือ RDC ตัว 40A ใช่มั้ยครับ  

ใช่ครับผม ทริปเอาๆ
ถ้าเป็นนักร้องนี่ยิ้มเลยทริปเยอะขนาดนี้555
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะกลางซอย
Status: เฟี้ยวฟ้าวว
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 1671
ที่อยู่: ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 18:54
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
momentum25 พิมพ์ว่า:
NongTleza พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
Cafe1n พิมพ์ว่า:
เบื้องต้น ขนาดเบรคเกอร์อาจไม่เหมาะสมกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับ ลองดูขนาดของเซอร์กิตย่อย ของแอร์ แล้วตรวจดูด้วย ว่าสายหลวมหรือเปล่า  

ตัวกันดูดไฟ 40A ครับผม ผมหละจนปัญญาจริงๆ
ช่างไฟโทษแอร์ ช่างแอร์โทษไฟ  

งั้นถามเพิ่มนะครับ แอร์ทั้งหมดในบ้าน ใช้เบรคเกอร์ย่อย ตัวเดียวกันไหมครับ หรือแยกชั้นกัน  


ผมเสริมละกันครับ

1.เบรคเกอร์ย่อยแอร์ควรแยกกันไปเลยครับ ตัวใครตัวมันไปเลยครับ
2.เบรคเกอร์ย่อยควรจะแยกเป็นแต่ละห้อง หรือแต่ละจุด เผื่อเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องดับไฟทั้งบ้าน ทำให้เราสามารถดับไฟเฉพาะจุด และรู้จุดที่มีปัญหาได้ง่ายครับ
3.เบรคเกอร์หลัก ควรจะมีขนาดที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า เบรกเกอร์ย่อยทั้งบ้านรวมกันครับ และเผื่อไปอีกประมาณ 25% ครับผม
4.สายไฟควรเลือกให้เหมาะกับโหลดที่ใช้ครับ (รวมถึงปลั๊กไฟด้วยครับ)

**เสริมเอาไว้ดูเปรียบเทียบ***ขนาดเบรกเกอร์ และขนาดสายไฟ
เบรกเกอร์ 15 A (16 A) สาย 2.5 sqmm
เบรกเกอร์ 20 A สาย 4 sqmm
เบรกเกอร์ 30 A (32 A) สาย 6 sqmm
เบรกเกอร์ 40 A สาย 10 sqmm

แล้วก็คำนวณกระแสได้โดย
I = P/V
โดย P คือ กำลังวัตต์ ของอุปกรณ์
ส่วน V คือ ค่า 220 Volt


 


เผื่ออีก 25% ด้วยครับ  


อ้อผมลืม Remark ไว้ ขอบคุณที่แนะนำครับผม 5555
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 07 Nov 2007
ตอบ: 218
ที่อยู่: สวรรค์ชั้นเทพ
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 19:23
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
kritxxx พิมพ์ว่า:
JustpioN พิมพ์ว่า:
ตัวที่ทริปคือ RDC ตัว 40A ใช่มั้ยครับ  

ใช่ครับผม ทริปเอาๆ
ถ้าเป็นนักร้องนี่ยิ้มเลยทริปเยอะขนาดนี้555  


ตัว rcd หรือตัวตัดไฟดูดนี่ จะทำงานก็ต่อเมื่อสายที่มีไฟ ดูดผู้อาศัย รั่วลงระบบสายดิน รั่วลงตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า พูดง่ายๆคือไฟรั่วลงดินนั่นเองครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
สุดขอบฟ้า


ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 19:29
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
คิง กองโต้ พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
JustpioN พิมพ์ว่า:
ตัวที่ทริปคือ RDC ตัว 40A ใช่มั้ยครับ  

ใช่ครับผม ทริปเอาๆ
ถ้าเป็นนักร้องนี่ยิ้มเลยทริปเยอะขนาดนี้555  


ตัว rcd หรือตัวตัดไฟดูดนี่ จะทำงานก็ต่อเมื่อสายที่มีไฟ ดูดผู้อาศัย รั่วลงระบบสายดิน รั่วลงตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า พูดง่ายๆคือไฟรั่วลงดินนั่นเองครับ  

แสดงว่าที่ตัดๆนี่ เกี่ยวกะพวกสายดินหรือต่อสายไม่ดีใช่ไหมครับ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะตำบล
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 1206
ที่อยู่: อยากรู้หละสิ
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 19:36
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
kritxxx พิมพ์ว่า:
JustpioN พิมพ์ว่า:
ตัวที่ทริปคือ RDC ตัว 40A ใช่มั้ยครับ  

ใช่ครับผม ทริปเอาๆ
ถ้าเป็นนักร้องนี่ยิ้มเลยทริปเยอะขนาดนี้555  

งั้นคงต้องเชคระบบกราวน์แหละครับ กระแสเกินนี่ไม่น่าจะใช่ ดูตามรูปที่ยูสบนๆโน่นบอกเลยครับ ต้องเอานิวตรอนจากเมนการไฟฟ้า ลงบาร์กราวน์ก่อนแล้วค่อยมาเข้าตัว RCD ละจ่ายออกลูกย่อย ถ้ามีสายกราวน์ด้วยจุดลงดินให้มีแค่ที่ตู้แค่จุดเดียว ห้ามไปจั๊มตรงอื่นลงดินอีก
แต่ถ้าโอเคแล้วมันยังเป็นอีก ก็เชคตัว RCD ว่ามันตั้งกระแสรั่วไว้เท่าไหร่ ปรับได้ป่าว หรือต้องเปลี่ยนที่มันค่าสูงขึ้น ประมานนี้
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 07 Nov 2007
ตอบ: 218
ที่อยู่: สวรรค์ชั้นเทพ
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 19:41
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
kritxxx พิมพ์ว่า:
คิง กองโต้ พิมพ์ว่า:
kritxxx พิมพ์ว่า:
JustpioN พิมพ์ว่า:
ตัวที่ทริปคือ RDC ตัว 40A ใช่มั้ยครับ  

ใช่ครับผม ทริปเอาๆ
ถ้าเป็นนักร้องนี่ยิ้มเลยทริปเยอะขนาดนี้555  


ตัว rcd หรือตัวตัดไฟดูดนี่ จะทำงานก็ต่อเมื่อสายที่มีไฟ ดูดผู้อาศัย รั่วลงระบบสายดิน รั่วลงตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า พูดง่ายๆคือไฟรั่วลงดินนั่นเองครับ  

แสดงว่าที่ตัดๆนี่ เกี่ยวกะพวกสายดินหรือต่อสายไม่ดีใช่ไหมครับ  


มีส่วนครับ แต่ผมหาหลักการทำงานในกูเกิลมาประกอบละกัน

เครื่องตัดไฟรั่ว คืออะไร
เครื่องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device) คือ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะตัดกระแสไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าและออก มีค่าไม่เท่ากัน นั่นคือมีกระแสไฟฟ้าบางส่วนที่รั่วหายไป เช่น รั่วไหลจากเครื่องใช้ไฟฟ้าลงดินหรือกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านคนที่ไปสัมผัสอุปกรณ์ที่มีไฟรั่วอยู่ ขณะใช้งานปกติจะไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว ดังนั้น เครื่องตัดไฟรั่ว จะไม่ทำงาน ส่วนมากจะติดตั้งในตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต ในบ้านพักอาศัย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
สุดขอบฟ้า


ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ค.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Sep 2006
ตอบ: 3607
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 20:00
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนํ้า มาตราฐานเค้าแนะนำให้ใช้นะครับ แต่แบบ 1ตัวต่อ 1อุปกรณ์ ถ้ารวมแบบนี้ก็ต้องทำใจล่ะ สมัยก่อนนะฝนตกก็ทริปละพวกใช้เป็นเมนอ่ะ ต้องไปปรับกระแสรั่วให้สูงขึ้นแต่ก็ไม่ถูกวิธีอยู่ดี
แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าอาจจะราคาสูงหน่อย

ปล.สายกราวด์ไม่ดีไม่ได้ทำให้ RCD ทริปนะ เพราะ RCD ทำงานจากกระแสสายไลน์กับนิวตรอนต้องเท่ากัน หากรั่วก็จะสั่งทริป สายกราวด์มีไว้ป้องกันอันตรายเฉยๆ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะอบต.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 432
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 13, 2018 23:28
[RE]ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ
rovers_no.9 พิมพ์ว่า:
คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนํ้า มาตราฐานเค้าแนะนำให้ใช้นะครับ แต่แบบ 1ตัวต่อ 1อุปกรณ์ ถ้ารวมแบบนี้ก็ต้องทำใจล่ะ สมัยก่อนนะฝนตกก็ทริปละพวกใช้เป็นเมนอ่ะ ต้องไปปรับกระแสรั่วให้สูงขึ้นแต่ก็ไม่ถูกวิธีอยู่ดี
แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าอาจจะราคาสูงหน่อย

ปล.สายกราวด์ไม่ดีไม่ได้ทำให้ RCD ทริปนะ เพราะ RCD ทำงานจากกระแสสายไลน์กับนิวตรอนต้องเท่ากัน หากรั่วก็จะสั่งทริป สายกราวด์มีไว้ป้องกันอันตรายเฉยๆ  

งั้นแสดงว่าต้องมีสายไฟในบ้านรั่วอยู่หรอครับท่าน
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ค.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Sep 2006
ตอบ: 3607
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Thu Jun 14, 2018 08:41
[RE: ใครเป็นช่างไฟหรือวิศวะไฟฟ้ารบกวนด้วยครับ]
kritxxx พิมพ์ว่า:
rovers_no.9 พิมพ์ว่า:
คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนํ้า มาตราฐานเค้าแนะนำให้ใช้นะครับ แต่แบบ 1ตัวต่อ 1อุปกรณ์ ถ้ารวมแบบนี้ก็ต้องทำใจล่ะ สมัยก่อนนะฝนตกก็ทริปละพวกใช้เป็นเมนอ่ะ ต้องไปปรับกระแสรั่วให้สูงขึ้นแต่ก็ไม่ถูกวิธีอยู่ดี
แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าอาจจะราคาสูงหน่อย

ปล.สายกราวด์ไม่ดีไม่ได้ทำให้ RCD ทริปนะ เพราะ RCD ทำงานจากกระแสสายไลน์กับนิวตรอนต้องเท่ากัน หากรั่วก็จะสั่งทริป สายกราวด์มีไว้ป้องกันอันตรายเฉยๆ  

งั้นแสดงว่าต้องมีสายไฟในบ้านรั่วอยู่หรอครับท่าน  


ใช่ครับ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวเช่นเคสคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น คอนเดนซิ่งแอร์ เครื่องทำนํ้าอุ่น มันรั่วเป็นปกติเป็นมิลลิแอมป์ซึ่งมันน้อยมาก แต่ถ้ารวมกันหลายๆเครื่องมันก็จะเกิน 30มิลลิแอมป์สูงสุดที่เบรคเกอร์ทนได้(มาตราฐานอนุญาตให้ถึง 30มิลลิแอมป์ยังไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์)
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน