เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]
ขอสอบถามเพื่อนๆพี่ๆน้อง ชาว SS ครับ

ที่บ้านผมติดเครื่องทำน้ำอุ่น 3500 W ติดกับเบรเกเกอร์ 30mA
ก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติมาตลอด 6 เดือน

ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ตอนกลางคืนอาบน้ำ อาบไปกำลังจะเสร็จ เบรกเกอร์ย่อยมันติด เป็น 2 ครั้ง

ไปใช้ห้องน้ำอีกห้องเครืองทำน้ำอุ่นสเปคเดียวกัน ไม่ได้เกิดปัญหาแบบเดียวกัน

ลองเช็ค ELCB ของเครืองทำงานปกติครับ

อยากทราบว่า ปัญหามันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออนไลน์
ปลายอาชีพค้าแข้ง
Status: รัฐบาลเxี้ย คนเชียร์ก็โง่ ควายจัด ดักดานนนน
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 07 Feb 2009
ตอบ: 11250
ที่อยู่: คนละโลกกับสลิ่มและควายแดง
โพสเมื่อ: Mon Dec 25, 2023 09:45
[RE: เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]]
สายดินมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ซุปตาร์โอลิมปิก
Status: No.23
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Apr 2008
ตอบ: 15756
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 25, 2023 09:47
[RE: เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]]
เดาล้วนๆ
มันอาจจะมีไฟรั่วอ่อนๆอยู่แล้ว พอใช้ไปซักพักไฟมันรั่วเกินกำหนดเลยตัดไฟก่อน
บ้านผมก็เป็น เป็นตอนฤดูฝนตอนที่ฝนตกอากาศชื้น ตัดรั่วๆ ยังแก้ไม่หายเลย

เคสแบบนี้ผมทำกับเครื่องซักผ้าที่ไฟชอบตัด เอาไขควงวัดไฟไปจิ้มตรงตัวเครื่องก็มีไฟขึ้น ลองวัดดูมันก็รั่วนิดๆแต่ถ้าจับเลยไม่รู้สึก ผมต่อสายดินแยกไปเลย ไม่ต้องเอาสายดินมาเข้าตู้ไฟผ่าน Safe T cut
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 03 Jan 2023
ตอบ: 72
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 25, 2023 09:58
[RE: เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]]
EmaGel พิมพ์ว่า:
สายดินมีปัญหาหรือเปล่าครับ  


มีวิธีเช็คคร่าวๆมั้ยครับ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
ปลายอาชีพค้าแข้ง
Status: รัฐบาลเxี้ย คนเชียร์ก็โง่ ควายจัด ดักดานนนน
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 07 Feb 2009
ตอบ: 11250
ที่อยู่: คนละโลกกับสลิ่มและควายแดง
โพสเมื่อ: Mon Dec 25, 2023 09:59
[RE: เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]]
ChaseRL พิมพ์ว่า:
EmaGel พิมพ์ว่า:
สายดินมีปัญหาหรือเปล่าครับ  


มีวิธีเช็คคร่าวๆมั้ยครับ  


ช่างไฟเท่านั้นครับ 555

ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
นักบอล ดิวิชั่น 1
Status: นั้นไงกูว่าแล้ว
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 07 Sep 2013
ตอบ: 1981
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 25, 2023 10:30
เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]
EmaGel พิมพ์ว่า:
ChaseRL พิมพ์ว่า:
EmaGel พิมพ์ว่า:
สายดินมีปัญหาหรือเปล่าครับ  


มีวิธีเช็คคร่าวๆมั้ยครับ  


ช่างไฟเท่านั้นครับ 555

ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย  

เอาเบรกเกอร์หลักลงก่อนแล้วไล่ดูจุดต่อสายต่างๆครับเช่นที่เข้าเบรกเกอร์ย่อย จุดเข้าสายไฟในเครื่องทำน้ำอุ่นแลัจุดอื่นๆที่มีการขั้นน็อตยึดสายไฟแม้แต่ที่ติดมากับเครื่องครับ ส่วนมากจะหลวมไม่แน่นทำให้เกิดการดึงกระแสและเบรกเกอร์มันตัดครับ อีกสาเหตุถ้าอาบๆอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วมันตัดแสดงว่ามีจุดที่สายไฟน่าจะร้อนเกินเพราะใข้กระแสเยอะ แต่ก็มาจากที่สายไฟถูกขั้นไม่แน่นเช่นกันครับ
โพสต์บนแอป Soccersuck บน Android
3
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอล ดิวิชั่น 1
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 15 Jun 2020
ตอบ: 9581
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 25, 2023 10:34
[RE: เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]]
LEOBOY พิมพ์ว่า:
EmaGel พิมพ์ว่า:
ChaseRL พิมพ์ว่า:
EmaGel พิมพ์ว่า:
สายดินมีปัญหาหรือเปล่าครับ  


มีวิธีเช็คคร่าวๆมั้ยครับ  


ช่างไฟเท่านั้นครับ 555

ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย  

เอาเบรกเกอร์หลักลงก่อนแล้วไล่ดูจุดต่อสายต่างๆครับเช่นที่เข้าเบรกเกอร์ย่อย จุดเข้าสายไฟในเครื่องทำน้ำอุ่นแลัจุดอื่นๆที่มีการขั้นน็อตยึดสายไฟแม้แต่ที่ติดมากับเครื่องครับ ส่วนมากจะหลวมไม่แน่นทำให้เกิดการดึงกระแสและเบรกเกอร์มันตัดครับ อีกสาเหตุถ้าอาบๆอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วมันตัดแสดงว่ามีจุดที่สายไฟน่าจะร้อนเกินเพราะใข้กระแสเยอะ แต่ก็มาจากที่สายไฟถูกขั้นไม่แน่นเช่นกันครับ  

ตามนี้ครับ รีบหาช่างมาเช็กก่อนดีกว่า เบรกเกอร์ตัดเท่ากับสัญญาณเตือนละฮะ ช่วงนี้ก็ทนหนาวอาบน้ำเย็นไปก่อนฮะ55
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
ดาวเตะลา ลีกา
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 08 Oct 2006
ตอบ: 12466
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Mon Dec 25, 2023 10:50
[RE: เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]]
30 mA นี่มัน rcd ใช่มั้ยครับ มันตัดก็เพราะไฟขา L กับ N มันต่างกันเกิน 30 mA พูดง่ายๆก็อาจเกิดไฟรั่วที่เครื่อง ถ้าเป็นบ่อยๆ เรียกช่างมาเช็คดีกว่า
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะหมู่บ้าน
Status: BNK48&CGM48
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 25 Nov 2007
ตอบ: 2842
ที่อยู่: BNK48&CGM48
โพสเมื่อ: Mon Dec 25, 2023 12:34
[RE: เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]]
ของผมตัดเองต้องเปิดฝากดรีเซตเพราะ ผมไปกดปิดน้ำที่ฝักบัวแล้วก๊อกน้ำมันมีน้ำไหลตลอดเวลาครับเพราะมันรั่ว ตอนนี้หายแล้วเปลี่ยนก๊อกใหม่ ตอนนั้นเรียกช่างโฮมโปรมาโดนไป 500 ครับ ถ้าไม่ชัวร์เรียกผู้เชี่ยวชาญมาดีกว่าเซฟตัวเองด้วย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออนไลน์
นักเตะกลางซอย
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 07 Mar 2010
ตอบ: 538
ที่อยู่: The Shed
โพสเมื่อ: Mon Dec 25, 2023 14:05
[RE: เครื่องทำน้ำอุ่น เบรกเกอร์ตัดเอง [แผล่บ]]
ผมเคยมีเกิดจากระบบป้องกันของตัวเครื่องทำน้ำอุ่นครับ เนื่องจากไปเปลี่ยนหัวฝักบัวใหม่ ให้มันรีดน้ำออกมาแรงขึ้น ทำให้น้ำร้อนค้างอยู่ในท่อเยอะ เนื่องจากหัวฝักบัวบีบ พอน้ำร้อนค้างกลับไปที่หม้อต้ม หม้อต้ม overheat ทำให้ระบบมันตัด

ถ้าไม่ได้เปลี่ยนหัวฝักบัวก็อาจจะไม่ใช่เคสเดียวกับผมครับ