[RE: จากที่ลองเปิดแอร์ แล้วลองจดหน่วยไฟมา1อาทิตย์ ได้ผลประมาณนี้]
notehahaha พิมพ์ว่า:
codenameq พิมพ์ว่า:
แอร์inverter อายุ 5ปี ค่าseer 17.1 ขนาด17000BTU
ทีวี sony 55นิ้ว
ตู้เย็น inverter sharp 7.5 คิว
เปิดปกติแอร์ ที่25c + ตู้เย็น + ทีวี พร้อมกัน
1ชั่วโมงกินไฟ 1.9-2 หน่วย ตอนเทียง
เปิดปกติแอร์ ที่25c พัดลมแอร์3ขีด โหมด ECO + ตู้เย็น + ทีวี พร้อมกัน
1ชั่วโมงกินไฟ 0.8 หน่วย ตอนเทียง
เปิดปกติแอร์ ที่25c พัดลมแอร์3ขีด โหมด ECO + ตู้เย็น + ทีวี พร้อมกัน
4ทุ่ม ถึง 6โมงเช้า กินไฟ 0.8 หน่วย/ชั่วโมง
เปิดปกติแอร์ ที่25c พัดลมแอร์3ขีด โหมด ECO + ตู้เย็น + ทีวี พร้อมกัน
15.30 ถึง 6โมงเช้า กินไฟ 0.65 หน่วย/ชั่วโมง
ถ้าเราเพิ่ม speed พัดลม1ขีดค่าการกินไฟจะเพิ่มขึ้น0.1หน่วย/ชั่วโมง
ลองเปิด 8ชั่วโมงติดต่อกัน กลางวันกลางคืน การกินไฟไม่ต่างกันแบบเห็นได้ชัด
ค่าไฟจะเพิ่มตามจำนวนชั่วโมงที่เปิดมากกว่า
สรุปค่าไฟผมเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนชั่วโมงที่เปิด ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะอุณหภูมิ
ถ้าแอร์ธรรมดาเปิดกระหน่ำนี่ชิหายแน่นอนครับ อยากเปิดยาวๆไปinverterครับ แพงกว่าแอร์ธรรมนิดหน่อย
เลือกแอร์ที่ค่าseerสัก20 เปิดยาวๆปีเดียวคืนทุน
ข้อแนะของผม เปิดแอร์โหมดธะรมดาาสักสองชั่วโมง แล้วยิงโหมดecoยาวเลยๆครับ ยิ่งเปิดเกิน10ชั่วโมงแอร์inverterประหยัดไฟน่าจะ40-50%เลยทีเดียว
สอบถามว่าท่านเคยลองเปิดๆปิดๆบ้างมั้ยครับ เช่น เปิด 2 ชม.แล้วพัก 1 ชม. แล้วมาเปิดอีก 2 ชม.
เปิดๆ ปิดๆ กินไฟเยอะกว่าครับ ตอนปิดไปแล้วเปิดใหม่เครื่องทำงานเกือบเต็ม 100% แต่ถ้าเปิดยาวๆนิ่งๆ Inverter ประหยัดกว่าครับ
แต่มันมีข้อแม้ คืออุณหภูมิในห้องท่านต้องนิ่งด่วย ไม่แบบเปิดประตูคาไว้ แล้วปิด มันก็จะทำงานขึ้นๆลงๆอยู่ แต่ก็ยังประหยัดกว่า เปิดๆปิดๆครับ