สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)
พอจะมีผู้รู้ไหมครับ

มิเตอร์ 15(45) 3เฟส 4สาย
เลขในวงเล็บมีขอบเขตไหมครับ ว่าเราใช้ถึงได้ไม่เกินกี่ชั่วโมง
ถ้าเฟสที่1 ผมใช้สัก 40แอมป์ ตลอด24/7 ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ

แล้วรวมๆทั้งหมดผมสามารถใช้ไฟได้สูงสุด 135แอมป์
อาจจะใช้สัก 120แอมป์ ตลอด24/7 ได้ใช้ไหมครับ
0
0

S e e   Y o u   A g a i n . .

เข้าร่วม: 12 Mar 2008
ตอบ: 7481
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Jun 13, 2017 7:23 pm
[RE: สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)]
ถ้าจำไม่ผิด เลขหน้า (ในที่นี้คือ 15) คือกระแสต่อเฟสที่ใช้ได้ตามปกติ

ส่วนในวงเล็บ (ในที่นี้คือ 45) เป็นกระแสชั่วคราว ใช้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงรึอย่างไรนี่แหละ

สรุปแล้ว 135 แอมนี่ไม่น่าใช่นะครับ


http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=14-09-2014&group=17&gblog=16


ปล. จบไฟฟ้ามา แต่ช่วยไรไม่ค่อยได้เลย
เข้าร่วม: 12 Jul 2014
ตอบ: 2783
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Jun 13, 2017 7:30 pm
สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)
ค่า min/max ของกระแสรึเปล่า ต่ำสุด 15a สูงสุด 45a รวมทั้งสามเฟส ไม่ใช้เฟสละ 45a
เข้าร่วม: 06 Sep 2013
ตอบ: 180
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Jun 13, 2017 7:59 pm
[RE]สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)
มิเตอร์ 15(45)A
15 แรกคือค่ากระแสไฟฟ้าต่ำสุดที่จะทำให้มิเตอร์ทำงานตามมาตรฐานการดีไซน์ของมิเตอร์นั้นๆ
45A ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ได้ต่อเฟสครับ

ดังนั้นตอบคำถามนะครับ
40A ใช้ได้ 7/24 เลยครับ ไม่มีกำหนดระยะเวลาครับ
กระแสต่อเฟส 45A ดังนั้นรวม 3เฟส ใช้ได้ 135 A จริงๆครับ

จริงๆแล้ว มิเตอร์ทนได้มากกว่านั้นอีกครับ จะเห็นได้ว่ามิเตอร์ 15(45) การไฟฟ้าให้ใช้เบรกเกอร์ 50A นะครับ แต่ยังไง เราก็ไม่ควรใช้เกิน 45A ต่อ เฟสครับ
เข้าร่วม: 08 Oct 2006
ตอบ: 8994
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Jun 13, 2017 8:10 pm
[RE: สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)]
eyechew พิมพ์ว่า:
มิเตอร์ 15(45)A
15 แรกคือค่ากระแสไฟฟ้าต่ำสุดที่จะทำให้มิเตอร์ทำงานตามมาตรฐานการดีไซน์ของมิเตอร์นั้นๆ
45A ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ได้ต่อเฟสครับ

ดังนั้นตอบคำถามนะครับ
40A ใช้ได้ 7/24 เลยครับ ไม่มีกำหนดระยะเวลาครับ
กระแสต่อเฟส 45A ดังนั้นรวม 3เฟส ใช้ได้ 135 A จริงๆครับ

จริงๆแล้ว มิเตอร์ทนได้มากกว่านั้นอีกครับ จะเห็นได้ว่ามิเตอร์ 15(45) การไฟฟ้าให้ใช้เบรกเกอร์ 50A นะครับ แต่ยังไง เราก็ไม่ควรใช้เกิน 45A ต่อ เฟสครับ  


ผมก็เข้าใจแบบนี้นะ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 396
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Jun 13, 2017 8:11 pm
[RE: สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)]
มายฮาร์ทโกชาลาลาลาลา พิมพ์ว่า:
ถ้าจำไม่ผิด เลขหน้า (ในที่นี้คือ 15) คือกระแสต่อเฟสที่ใช้ได้ตามปกติ

ส่วนในวงเล็บ (ในที่นี้คือ 45) เป็นกระแสชั่วคราว ใช้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงรึอย่างไรนี่แหละ

สรุปแล้ว 135 แอมนี่ไม่น่าใช่นะครับ


http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=14-09-2014&group=17&gblog=16


ปล. จบไฟฟ้ามา แต่ช่วยไรไม่ค่อยได้เลย  


ผมก็เข้าใจว่าในวงเล็บคือกระแสไฟชั่วคราว ใช้เกินได้แต่ไม่ต่อเนื่อง
แต่บางคนบอกใช้ได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาครับ ก็เลยงง
0
0

S e e   Y o u   A g a i n . .

เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 396
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Jun 13, 2017 8:14 pm
[RE: สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)]
eyechew พิมพ์ว่า:
มิเตอร์ 15(45)A
15 แรกคือค่ากระแสไฟฟ้าต่ำสุดที่จะทำให้มิเตอร์ทำงานตามมาตรฐานการดีไซน์ของมิเตอร์นั้นๆ
45A ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ได้ต่อเฟสครับ

ดังนั้นตอบคำถามนะครับ
40A ใช้ได้ 7/24 เลยครับ ไม่มีกำหนดระยะเวลาครับ
กระแสต่อเฟส 45A ดังนั้นรวม 3เฟส ใช้ได้ 135 A จริงๆครับ

จริงๆแล้ว มิเตอร์ทนได้มากกว่านั้นอีกครับ จะเห็นได้ว่ามิเตอร์ 15(45) การไฟฟ้าให้ใช้เบรกเกอร์ 50A นะครับ แต่ยังไง เราก็ไม่ควรใช้เกิน 45A ต่อ เฟสครับ  


ขอบคุณมากครับ
แต่ยังไงรอช่างมาเดินสาย จะถามให้ชัดๆอีกที กลัวไฟไหม้บ้านครับ
0
0

S e e   Y o u   A g a i n . .

เข้าร่วม: 20 Mar 2010
ตอบ: 4976
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Jun 13, 2017 8:25 pm
[RE]สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)
ใช้ไฟเยอะขนาดนั้นเลยหรอครับ 135A นี่ไม่ใช่น้อยๆนา
0
0
Spoil
บ้ากาม  
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 396
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Jun 13, 2017 9:38 pm
[RE: สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)]
momentum25 พิมพ์ว่า:
ใช้ไฟเยอะขนาดนั้นเลยหรอครับ 135A นี่ไม่ใช่น้อยๆนา  


เปิดเหมือง
0
0

S e e   Y o u   A g a i n . .

เข้าร่วม: 06 Sep 2013
ตอบ: 180
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Jun 13, 2017 10:51 pm
[RE]สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)
เปิดเหมืองเป็นอีกเรื่องนะครับ จะมีค่ากระแสสตาร์ท ค่าพีกโหลด การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้า(pf) ค่าพวกนี้ต้องให้ช่างชำนาญ หรือวิศวกรไฟฟ้าคำนวณนะครับ
โดยเฉพาะเครื่องจักรบดแร่ กับเครื่องจักรตัวใหญ่ๆครับ Peak load สามารถทำให้มิเตอร์ไหม้ได้ครับ ลองปรึกษา ช่างกับวิศวกร เค้าจะมีทางออกให้ท่านครับ
เข้าร่วม: 22 Oct 2012
ตอบ: 4180
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 14, 2017 3:21 am
สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)
ถ้าเปิดเหมืองขนาดใช้ไฟ3เฟส 135a จริงไปดูเรื่อง harmonic ด้วยก็ดี
เข้าร่วม: 18 Oct 2010
ตอบ: 606
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 14, 2017 8:00 am
[RE: สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)]
มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ หากใช้ไฟสูงสุดในระดับ 45 แอมป์ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกินสามชั่วโมงเพราะอาจะทำให้เกิดความร้อนสะสมทั้งในสายไฟเมน รวมไปถึงตัวมิเตอร์จนทำให้มิเตอร์คาดเคลื่อนเสียหายได้
ปกติเมนเบรคเกอร์ถูกออกแบบให้มีขนาดเท่ากับขนาดเบรคเกอร์ใหญ่สุดในวงจรย่อยรวมกับกระแสต่อเนื่องสูงสุดของแต่ละวงจร ส่วนเบรคเกอร์ย่อยแต่ละลูกก็ประมาณสองเท่าของโหลดสูงสุดต่อเนื่องในวงจรย่อยนั้นๆ ดังนั้นโหลดสูงสุดรวมแบบต่อเนื่องของมิเตอร์ขนาด 15(45) สามเฟส ควรอยู่ในระดับประมาณ 30-36 แอมป์ต่อเฟสครับ
เข้าร่วม: 05 Dec 2015
ตอบ: 396
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Wed Jun 14, 2017 9:29 am
[RE: สอบถามเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)]
eyechew พิมพ์ว่า:
เปิดเหมืองเป็นอีกเรื่องนะครับ จะมีค่ากระแสสตาร์ท ค่าพีกโหลด การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้า(pf) ค่าพวกนี้ต้องให้ช่างชำนาญ หรือวิศวกรไฟฟ้าคำนวณนะครับ
โดยเฉพาะเครื่องจักรบดแร่ กับเครื่องจักรตัวใหญ่ๆครับ Peak load สามารถทำให้มิเตอร์ไหม้ได้ครับ ลองปรึกษา ช่างกับวิศวกร เค้าจะมีทางออกให้ท่านครับ  


เหมืองบิทคอยน์
0